IDM ALM Navigator 2 // IDM Template zur gezielten Befüllung des Speichers mit Wärme aus PV Überschuß funktioniert nicht #24699
Replies: 12 comments 15 replies
|
Update: In der IDM ist dann die Konfiguration für PV anzulegen (Fachmann-Ebene) - dort sind die gewünschten Temperaturüberhöhungen separat konfigurierbar zu Verwendung des PV Überschuss. @Entwickler - bitte irgendwo dokumentieren, wie das IDM Template funktioniert und was an der IDM konfiguriert werden muss, damit es funktioniert. Insofern Ziel erreicht, aber nicht EVCC logisch direkt via WP SOC (=Zieltemperatur), sondern über Bande. |
|
Kannst du auch selber im Template als Info (requirements) eintragen. |
|
Update2: Mein Ziel ist weiterhin, mit PV-Überschuß den Speicher (Kombi, WW + Heizung, je ca. 500 l) zu überladen, so dass die WP während der anderen Zeiten seltener (mit den Standard-Temperaturen) in Betrieb geht. |
|
Problem soweit eingekreist - EVCC meldet an die IDM einen falschen Wert für PV Überschuss. Das Problem ist ähnlich der komplexen Logik bei der Steuerung des Vorrangs zwischen BEV oder PV Akku? Gelöst ist das über die unterschiedlichen Prioritäten anhand des PV Akku Ladestandes für dieses Szenario. Mein Vorschlag für WP ist, als PV Überschuss ausschliesslich die Leistung an die IDM zu melden, die ansonsten für Einspeisung verwendet werden würde. Eine WP zieht sowieso mehr als eine normale PV leisten kann und hat für mich deswegen die geringste Priorität. |
|
danke für die beispiele.
muss ich jetzt mit natalis sprechen, damit das ins template kommt, oder kann ich als user den watchdog in mein evcc yaml (s.u.) einbauen und wie/wo ? ?
- type: template
template: idm
host: 192.168.0.175
port: 502
name: IDM-WP
modbus: tcpip
id: 1
tempsource: buffer
From: andig ***@***.***>
Sent: Samstag, 1. November 2025 10:05
To: evcc-io/evcc ***@***.***>
Cc: Donald ***@***.***>; Author ***@***.***>
Subject: Re: [evcc-io/evcc] IDM ALM Navigator 2 // IDM Template zur gezielten Befüllung des Speichers mit Wärme aus PV Überschuß funktioniert nicht (Discussion #24699)
https://github.com/search?q=repo%3Aevcc-io%2Fevcc%20path%3A%2F%5Etemplates%5C%2F%2F%20watchdog&type=code
—
Reply to this email directly, view it on GitHub<#24699 (reply in thread)>, or unsubscribe<https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ANK45KJBZ4GMRRRE7GBACD332RZTHAVCNFSM6AAAAACKF3DPIKVHI2DSMVQWIX3LMV43URDJONRXK43TNFXW4Q3PNVWWK3TUHMYTIOBUGQ4DQNA>.
You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.******@***.***>>
|
|
Zur Funktion in der IDM:
Das ist nur notwendig wenn evcc als GLT fungieren würde und die Temperaturen vorgibt. So wie evcc aber fungiert schreibt es nur den Überschuss in Register 74 (in kW). Hierbei ist dann in der IDM die Funktion wie folgt:
Generell würde ich sagen sollte auch hier ein Watchdog rein. Würde das Problem mit dem über Nacht anstehenden Überschuss beheben. Ohne wirklich was davon zu verstehen und nur auf Basis der anderen Beispiele mit Watchdog könnte ich es mir so vorstellen: template: idm
products:
- brand: IDM
group: heating
requirements:
# evcc: ["sponsorship"]
params:
- name: modbus
choice: ["tcpip"]
- name: tempsource
type: choice
choice: ["warmwater_top", "warmwater_bottom", "buffer"]
- name: phases
deprecated: true
- name: watchdog
type: duration
default: 60s
advanced: true
render: |
type: heatpump
setmaxpower:
source: watchdog
timeout: {{ .watchdog }}
reset: 0
set:
source: modbus
{{- include "modbus" . | indent 6 }}
register:
address: 74 # PV Überschussleistung
type: writeholdings
decode: float32s
scale: 0.001
power:
source: modbus
{{- include "modbus" . | indent 4 }}
register:
address: 4122 # aktuelle Aufnahmeleistung der WP
type: holding
decode: float32s
scale: 1000
energy:
source: modbus
{{- include "modbus" . | indent 4 }}
register:
address: 4128
type: holding
decode: float32s
{{- if .tempsource }}
temp:
source: modbus
{{- include "modbus" . | indent 4 }}
register:
address: {{ if eq .tempsource "warmwater_top" -}} 1014 {{ else if eq .tempsource "warmwater_bottom" -}} 1012 {{ else }} 1008 {{- end }} # 1014 Trinkwasser Oben, 1012 Trinkwasser Unten, 1008 Wärmespeicher
type: holding
decode: float32s
{{- end }} |
|
Moin,
vielen Dank für den Impuls im Script.
Ja, den Ansatz „PV-Überschuss zum Laden vom Speicher“ hatte ich zu Anfang verfolgt.
In der Praxis hat sich herausgestellt (siehe Bild unten), dass die Temperaturüberhöhungen durch PV über die bei mir notwendigen Mindesttemperaturen hinaus, also die durch PV erzeugte „Überschuss-Wärmemenge“, zu gering ist für längeren einen Betrieb z.B. über Nacht. Diese Beobachtung habe ich im Januar gemacht, also bei höchstem Wärmebedarf des Hauses, aktuell sieht es nicht viel anders aus.
Ich nutze jetzt aktuell nur die Meldung des Überschusses von EVCC in das IDM Register 74 und die IDM ist im Menü „PV“ auf die gewählten Temperaturüberhöhungen eingestellt. Die IDM springt dann bei ausreichend PV-Überschuss selber an, um die Überhöhungen zu erreichen.
VG
***@***.***
From: ck-coke ***@***.***>
Sent: Dienstag, 10. März 2026 08:26
To: evcc-io/evcc ***@***.***>
Cc: Donald ***@***.***>; Author ***@***.***>
Subject: Re: [evcc-io/evcc] IDM ALM Navigator 2 // IDM Template zur gezielten Befüllung des Speichers mit Wärme aus PV Überschuß funktioniert nicht (Discussion #24699)
Zur Funktion in der IDM:
Die IDM benötigt alle x (z.B. 10) Minuten die Meldung des PV-Überschusses
Das ist nur notwendig wenn evcc als GLT fungieren würde und die Temperaturen vorgibt. So wie evcc aber fungiert schreibt es nur den Überschuss in Register 74 (in kW). Hierbei ist dann in der IDM die Funktion wie folgt:
4.3.9. Kommunikation des PV-Überschusses bzw. der Aufnahmeleistung der Wärmepumpe
Der PV Überschuss (Wert in kW) kann über die Adresse 74 kommuniziert werden. Die momentane bzw.
prognostizierte Aufnahmeleistung der Wärmepumpe kann über die Adresse 4122 abgefragt werden.
Sobald der PV-Überschuss höher ist als die Aufnahmeleistung startet die Wärmepumpe und bewirtschaftet
das System laut den Einstellungen vom PV-Menü.
Generell würde ich sagen könnte hier ein Watchdog nicht schaden.
Ohne wirklich was davon zu verstehen und nur auf Basis der anderen Beispiele mit Watchdog könnte ich es mir so vorstellen:
template: idm
products:
- brand: IDM
group: heating
requirements:
# evcc: ["sponsorship"]
params:
- name: modbus
choice: ["tcpip"]
- name: tempsource
type: choice
choice: ["warmwater_top", "warmwater_bottom", "buffer"]
- name: phases
deprecated: true
- name: watchdog
type: duration
default: 60s
advanced: true
render: |
type: heatpump
setmaxpower:
source: watchdog
timeout: {{ .watchdog }}
reset: 0
set:
source: modbus
{{- include "modbus" . | indent 6 }}
register:
address: 74 # PV Überschussleistung
type: writeholdings
decode: float32s
scale: 0.001
power:
source: modbus
{{- include "modbus" . | indent 4 }}
register:
address: 4122 # aktuelle Aufnahmeleistung der WP
type: holding
decode: float32s
scale: 1000
energy:
source: modbus
{{- include "modbus" . | indent 4 }}
register:
address: 4128
type: holding
decode: float32s
{{- if .tempsource }}
temp:
source: modbus
{{- include "modbus" . | indent 4 }}
register:
address: {{ if eq .tempsource "warmwater_top" -}} 1014 {{ else if eq .tempsource "warmwater_bottom" -}} 1012 {{ else }} 1008 {{- end }} # 1014 Trinkwasser Oben, 1012 Trinkwasser Unten, 1008 Wärmespeicher
type: holding
decode: float32s
{{- end }}
—
Reply to this email directly, view it on GitHub<#24699 (comment)>, or unsubscribe<https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ANK45KNQ3BR7R22NYANZ56D4P67QFAVCNFSM6AAAAACKF3DPIKVHI2DSMVQWIX3LMV43URDJONRXK43TNFXW4Q3PNVWWK3TUHMYTMMBWGM4TINI>.
You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.******@***.***>>
|
|
… es wäre Klasse, wenn ihr die „Vorrangschaltung“ (iOS APP -> Burgermenü -> Hausbatterie -> Thresholds für Batt/Car Priorisierung) auch für Wärmepumpen einbauen könntet, d.h. Meldung der für Netzeinspeisung verbleibenden „Rest PV-Leistung) an die WP erst ab Stufe „Priorisiere Fahrzeugladen“.
just my 2 cents 😉
From: andig ***@***.***>
Sent: Dienstag, 10. März 2026 08:56
To: evcc-io/evcc ***@***.***>
Cc: Donald ***@***.***>; Author ***@***.***>
Subject: Re: [evcc-io/evcc] IDM ALM Navigator 2 // IDM Template zur gezielten Befüllung des Speichers mit Wärme aus PV Überschuß funktioniert nicht (Discussion #24699)
Genau so ist das m.E. auch gedacht. Schön, dass es funktioniert!
—
Reply to this email directly, view it on GitHub<#24699 (reply in thread)>, or unsubscribe<https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ANK45KNSECGIHJI7EB6SV2L4P7DBRAVCNFSM6AAAAACKF3DPIKVHI2DSMVQWIX3LMV43URDJONRXK43TNFXW4Q3PNVWWK3TUHMYTMMBWGQZDSNQ>.
You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.******@***.***>>
|
|
gerne – siehe hier: #28230
From: andig ***@***.***>
Sent: Dienstag, 10. März 2026 11:31
To: evcc-io/evcc ***@***.***>
Cc: Donald ***@***.***>; Author ***@***.***>
Subject: Re: [evcc-io/evcc] IDM ALM Navigator 2 // IDM Template zur gezielten Befüllung des Speichers mit Wärme aus PV Überschuß funktioniert nicht (Discussion #24699)
Mach bitte ein Issue dafür auf
—
Reply to this email directly, view it on GitHub<#24699 (reply in thread)>, or unsubscribe<https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ANK45KNVYWTKPHNMLLZ7RPD4P7VGVAVCNFSM6AAAAACKF3DPIKVHI2DSMVQWIX3LMV43URDJONRXK43TNFXW4Q3PNVWWK3TUHMYTMMBWGY3TONY>.
You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.******@***.***>>
|
|
Moin,
EVCC ist die aktuelle Version …?
EVCC läuft bei mir auf einem RASPI-5 mit Ubuntu 24.04 LTS.
Für die IDM steht in der evcc.yaml:
***@***.***
In der Fachmann Ebene kannst Du im GLT Monitor in Realtime sehen, was bei der IDM ankommt von EVCC.
***@***.***
Wenn die Übertragung hängt, was gelegentlich nach einem Reboot vom RASPI vorkommt,
dann trigger ich einen Neustart vom Navigator und danach Restart vom evcc Service auf dem RASPI.
Wie beschrieben, die ganze Mimik funktioniert mit dem FBH Speichersegment, dessen Boost in unserem Speicher sofort in das TW Segment hochwandert, da die FBH nicht läuft, ergo die Wärme nicht abgezogen wird.
Speicher ist ein Sonnen 1000 mit Trennplatte, die aber offensichtlich nicht 100 % dicht ist.
From: pthauer ***@***.***>
Sent: Montag, 24. August 2026 12:55
To: evcc-io/evcc ***@***.***>
Cc: Donald ***@***.***>; Mention ***@***.***>
Subject: Re: [evcc-io/evcc] IDM ALM Navigator 2 // IDM Template zur gezielten Befüllung des Speichers mit Wärme aus PV Überschuß funktioniert nicht (Discussion #24699)
@FSTNDonald<https://github.com/FSTNDonald> Es scheint, dass die IDM Terra mit HGL anders funktioniert als die IDM ALM, obwohl beide mit Navigator 2.0 gesteuert werden. Ich habe in meiner Konfiguration die IDM jetzt seit 3 Tagen im PV Modus. Ich produziere jetzt z.B. 3,5kW Überschuss. Allerdings zeigt mein Navigator nur 0kW aus der PV an. Somit übermittelt EVCC derzeit gar keinen Überschuss an die IDM.
Wenn ich mir im EVCC Log die beide MODBUS Proxy anschaue, sehe ich keinerlei Einträge, obwohl Logging schon auf DEBUG Level steht. Die Kommunikation mit meiner PV klappt aber über MODBUS. Somit gibt es keinen Grund die MODBUS Kommunikation mit der IDM anzuzweifeln. MODBUS ist bei der IDM auch durch den IDM-Service angeschaltet. Sobald ich nämlich EVCC von PV und min+PV schalte, kommt bei der IDM etwas an - der momentane Überschuss zum Zeitpunkt des Einschaltens von min+PV.
Nächste Frage: Ich vermute, dass der übertragene Wert setmaxpower die momentane Überschussleistung der PV ist. Gegen welchen Wert wird dieser in der IDM verglichen, um zu entscheiden, ob in den Boost-Modus geschaltet wird?
Ich kann im Navigator lediglich die kWp meiner PV angeben. Die werde ich nie als Überschuss erreichen, da mein Haus permanent Leistung zieht.
Nach idm.YAML wird setmaxpower in das Register 74 der IDM geschrieben. Dort erwartet IDM die aktuelle Überschuss - macht Sinn. Gemäß der IDM Dokumentation reicht auch nur Register 74 für die Minimalfunktion.
Derzeit habe ich Trinkwasser-Temperatur konfiguriert. In der IDM allerdings angeben, dass Boost für den FBH also Speicher erfolgen soll. Wird die in EVCC konfigurierte Temperatur EVCC-intern noch für etwas anderes bei der IDM Steuerung verwendet? Will heißen, soll ich in EVCC die Speichertemperatur statt der Trinkwassertemperatur abfragen? Trinkwasser wird eh nie via Überschuss geboostet, da hierfür mein Überschuss nie ausreicht. Dafür nutze ich den Börsenpreis - niedrigster Tagespreis = Warmwasser Vorrangschaltung.
—
Reply to this email directly, view it on GitHub<#24699?email_source=notifications&email_token=ANK45KIKJ2O3L2EOKYQKOPT5LQNJJA5CNFSNUABIM5UWIORPF5TWS5BNNB2WEL2ENFZWG5LTONUW63SDN5WW2ZLOOQXTCOBRGMZTSMRZUZZGKYLTN5XKO3LFNZ2GS33OUVSXMZLOOSWGM33PORSXEX3DNRUWG2Y#discussioncomment-18133929>, or unsubscribe<https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ANK45KKKP23WOS2GKFP66NT5LQNJJAVCNFSNUABHKJSXA33TNF2G64TZHMZDENRTGY4DGMZYHNCGS43DOVZXG2LPNY5TSMBWGY3TQONBOYBA>.
Triage notifications, keep track of coding agent tasks and review pull requests on the go with GitHub Mobile for iOS<https://github.com/notifications/mobile/ios/ANK45KOZOMD5226BQQ426TL5LQNJJA5CNFSNUABIM5UWIORPF5TWS5BNNB2WEL2ENFZWG5LTONUW63SDN5WW2ZLOOQXTCOBRGMZTSMRZUZZGKYLTN5XKO3LFNZ2GS33OUVSXMZLOOSVGM33PORSXEX3JN5ZQ> and Android<https://github.com/notifications/mobile/android/ANK45KPENVMTHW5M3CSPENT5LQNJJA5CNFSNUABIM5UWIORPF5TWS5BNNB2WEL2ENFZWG5LTONUW63SDN5WW2ZLOOQXTCOBRGMZTSMRZUZZGKYLTN5XKO3LFNZ2GS33OUVSXMZLOOSXGM33PORSXEX3BNZSHE33JMQ>. Download it today!
You are receiving this because you were mentioned.Message ID: ***@***.******@***.***>>
|







Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Describe the bug
In EVCC 0.209.1 (GUI) habe ich eine IDM WP erzeugt und als Temperatur "Warmwasser Oben" ausgewählt. Im GUI wir die IDM angezeigt ebenso wie die oberer Trinkwassertemperatur, z.B. 55 Grad.
Ziel ist es, sobald PV Überschuss besteht, die Speichertemperatur bewusst zu erhöhen, z.B. auf 60 Grad, d.h. also den PV Überschuss in einen Wärmevorrat im Speicher zu wandeln.
Dazu müsste EVCC das Modbus Register 1710 auf "1" stellen, sobald PV Überschuß vorhanden ist. Zum Testen habe ich "Min+PV" bzw. "Schnell" ausgewählt -> 1710 bleibt immer auf "0".
Sobald das eingestellte Temperaturlimit überschritten wird, müsste dann 1710 zurück auf "0" geschrieben werden, d.h. Heizen beenden.
Gegebenfalls kann sogar die Höhe des Überschuss mittels Register 74 mitgegeben werden.
Das funktioniert leider nicht, laut IDM Modbus-Monitor wird nur Register 74 (Überschuss) im o.a. Fall "Heizen" mit GLT=5.5 beschrieben. Sobald Heizen beendet wird (z.B. durch Reduktion der Zieltemperatur in EVCC), wird 74 mit GLT=0.0 beschrieben.
Steps to reproduce
PS: im Config unten ist db:4 von einem vorherigen Versuch mit der Speicher-Temperatur (Buffer) anstelle Warmwasser-Oben.