Marstek Venus E 3.0 13% Limit - in evcc herausrechnen? #31835
|
Hallo zusammen, das ist eher ein Luxusproblem: Anders als bei anderen Batterien ist der "Puffer", unterhalb den die Batterie nie entlädt nicht bei 0% SoC, sondern bei 13%. D.h. die Batterie zeigt, wenn sie faktisch auf 0 ist (kommt nix mehr) immer noch 13% SoC an. Das Schönheitsproblem dabei - ich nutze diese zusammen mit einer Sonnenbatterie 10 und evcc rechnet die Gesamtkapazität und den Gesamtladestand schön zusammen 👍 - aber dadurch, dass die Venus nie auf 0% geht, ist auch das Gesamtsystem nie auf 0, sondern auf minimal ca 4% Gibt es eine Möglichkeit, diese 13% "herauszurechnen"?
|
Replies: 2 comments 1 reply
|
spontane Idee: |
|
Ich verstehe das Problem ehrlich gesagt nicht. Der Venus stoppt einfach bei 12% (wieso 13?), aber das ist alles. Der "echte" SoC ist es trotzdem. Es ist ein Tiefenentladungsschutz, haben aber auch andere Batterien - ist nichts spezifisches von Marstek. Trage einfach beim minimalen Ladestand in der Batterie Konfiguration den Mindest SoC entsprechend ein und er wird auch nicht mehr berücksichtigt, zb im Optimizer. |
spontane Idee:
wenn #31668 umgesetzt ist, könntest du die Kapazität berechnen, indem du
soc * 5,12 - 0,6656rechnest.Dann kommt bei Soc=13% als Kapazität 0 raus und dann ist auch der Gesamt-Soc = 0