Problem mit der automatischen Phasenumschaltung #32176
Replies: 3 comments 3 replies
|
@andig Um das Problem noch etwas mit konkreten Werten zu untermauern: Wenn zum Ende des Ladevorgangs 3-polig geladen wurde, dann bleibt das Relais der Keba Umschaltbox S10 angezogen und vebraucht dauerhaft ca. 6 Watt. Aktueller Workaround: Workaround via Skript: ** Frage / Vorschlag ** Danke! Stefan |
|
Die Phasen lese ich so aus: Ergebnis für 1-phasig: |
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Hallo
beim beenden des Ladevorgangs bleibt die Phasenumschaltung im 3phasigen betrieb hängen.
Das Schütz fällt nicht ab. Beim Laden funktioniert das umschalten problemlos. Nur beim beenden des ladevorgangs oder bei vollem Akku tritt das Problem auf.
Folgende komponenten sind verbaut:
Solar edge Wechselrichter
Solar edge Wallbox P30x
Phasenumschalter S10
Acthor 9s in der Betriebsart M7
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
MFG
All reactions