Kostal Enector second Wallbox connection problem. charge total import: modbus: exception '2' (illegal data address), function '3' #32818
Replies: 3 comments 20 replies
|
Some questions: connected on same bus, same ID - or unique serial bus and ID? Worked before or new setup? On unique serial busses evcc should handle the combination of different URI and same slave ID quite well. I am not using the hardware so probably you need other feedback in addition. |
|
Bevor ich 1. Enector (192.168.0.8) angeschlossen habe, hatte Nie gehabt, obwohl 2. Enector mit AP an einem PoE (mittels Adapter) angeschlossen sind. Der Fehler verschwindet aber spontan im Laufe des Vormittages. |
|
Je nach benötigter Leistung am PoE Port kann das funktionieren. Die benötigte Leistung des AP wird schwanken. Eine mögliche Ursache deiner Probleme kann das sein. M.E. naheliegend. Zum Energie-Messwert: Die Firmware beider Wallboxen gleich zu haben, besonders bei Problemen einer Version scheint mir sinnvoll: die, die funktioniert auf beide installieren? |

Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Description
I'm trying to connect two Kostal Enector wallboxes to evcc using two different setups.
Wallbox 1: Waveshare RS485-to-ETH/TCP adapter — working fine.
Wallbox 2: Connected same way via a second RS485-to-TCP adapter (separate IP) — throws this error. Trying a USB-RS485 adapter resulted in the exact same error.
The Kostal Enector Modbus ID is fixed to 50 by default and cannot be changed. It seems evcc has an issue when two wallboxes use Modbus ID 50, even if they operate on different IP addresses or separate adapters (USB vs. TCP)
Steps to Reproduce
Version
v0.313.3
System
linux/amd64, CEST +02:00